wzd123456
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 58 個
工控威望: 152 點
下載積分: 2551 分
在線時間: 75(小時)
注冊時間: 2014-11-01
最后登錄: 2017-04-30
查看wzd123456的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-11-23 16:09
有一臺變頻控制的三相15Kw電機在正常運行中突然反轉,開始以為有人不小心點動了反轉開關,后來幾天中又出現了兩次,可以
lyxwym
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 173 個
工控威望: 269 點
下載積分: 4222 分
在線時間: 288(小時)
注冊時間: 2007-07-22
最后登錄: 2024-12-20
查看lyxwym的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-11-25 08:12
先分析你的工作現場狀況
1,你的電機負載比較大
2你的變頻器和電機鏈接電纜沒固定。
故障點分析
1.電機和變頻器鏈接的電纜偶爾缺相,
2,變頻器輸出端子接觸不好(包括變頻器內部的接線端子和印刷線路版之間)
3,電機的接線端子接觸不好,(包括電機的內部引線和電機端子之間)
造成這種原因的思路就是電機在大負載的情況下突然缺相造成反轉。
lyxwym
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 173 個
工控威望: 269 點
下載積分: 4222 分
在線時間: 288(小時)
注冊時間: 2007-07-22
最后登錄: 2024-12-20
查看lyxwym的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-11-28 20:42
引用
引用第32樓wzd123456于2015-11-26 13:02發表的  :
如果瞬間缺相導致反轉那變頻器應該報過流,而實際并沒報,所以我認為出故障時應該是先停止后反轉。由于故障出現的不頻繁,設備也不可以隨便停,所以也無從下手,感謝各位鼎力相助!

變頻器到電機之間一相虛接,照這個思路解決,我遇上好幾個