kok.bing
泉州漢威機械制造 小黃
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 47 個
工控威望: 150 點
下載積分: 1130 分
在線時間: 28(小時)
注冊時間: 2014-10-10
最后登錄: 2018-02-04
查看kok.bing的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-11-17 20:01


主站配置,站號,接線都沒有錯誤,終端電阻也有并上,但是AJ65SBTB1-32T1模塊就是很RUN的燈都不亮了,錯誤的燈也不亮,用gx works2 診斷cc-link顯示是沒有通訊上。

最后把兩個AJ65SBTB1-32T1模塊,一個沒報錯的一個有報錯的,站號對拔,發現本來好的模塊報錯了,本來報錯的模塊正常了

之后我又從新核對了64個IO站和遠程設備站,確定站號沒有沖突。

現在懷疑是編程錯誤或cc-link布線錯誤,想問問論壇有沒有人遇到過這樣的問題。有的話不勝感激啊
kok.bing
泉州漢威機械制造 小黃
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 47 個
工控威望: 150 點
下載積分: 1130 分
在線時間: 28(小時)
注冊時間: 2014-10-10
最后登錄: 2018-02-04
查看kok.bing的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-11-18 20:57
好吧 終于找到問題所在了,不是我找到的是我同事,某一個站的GB和屏蔽層接反了,從那個站后面的站都開始神經了

有的站顯示正常,有的站顯示不正常,有的站一會兒正常一會兒不正常

調 CC-LINK還是要先弄清電纜是怎么走的,離主站近的一故障點一點一點排查  方法不對效率低又讓自己很傷感。。就像我一樣