[attachment=141518] [attachment=141515] [attachment=141515]  小弟剛學變頻器,麻煩各位大神講解下 真的謝謝了。  三菱485BD和D700通信時,讀取變頻器頻率的時候就報E.PUE故障通信接線應該沒有問題,485的RDA和RDB接的的變頻器的SDA和SDB,485的SDA和SDB接的是變頻器的RDA和RDB。  Pr.75設置的是14     Pr.122設置的是9999    大神們 問題到底出在什么地方  是不是參數設置還是有問題
[ 此帖被a416662463在2015-11-16 22:31重新編輯 ]
550374389
。!
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 696 個
工控威望: 1161 點
下載積分: 5237 分
在線時間: 2360(小時)
注冊時間: 2010-11-28
最后登錄: 2024-10-11
查看550374389的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-11-16 23:37
程序問題吧。。。好像是發少了一個字符給變頻器,你的程序中 RS D10 K7 D30 K10 指令發送的數據范圍是D10~D16(從D10開始的7個),而你實際要發送給變頻器的數據是D10~D17(總共8個字符),試下將RS指令中的K7改為K8看看