小弟 問下     380V異步電機怎么能和220V輸出的變頻器使用   是把星型接成角型嗎    那這個時候的繞組承受的電壓不是 380了嗎  怎么輸出220V變頻器能和380V電機使用了
老兔子
級別: 家園?
精華主題: 0
發(fā)帖數(shù)量: 665 個
工控威望: 806 點
下載積分: 6695 分
在線時間: 503(小時)
注冊時間: 2008-06-27
最后登錄: 2024-11-14
查看老兔子的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2015-11-14 20:16
你的這個電機既可以以星接方式接在線電壓380V的三相線路上,也可以以角接方式接在線電壓為220V的三相線路上。

因為對于星接380V的負載來說,它的每相負載承受的是220V相電壓;而對于角接220V的負載來說,它的每相負載承受的也是220V相電壓,同時也是線電壓。

摟主應該好好地學習一下三相交流電的基礎原理,了解三相負載的線電壓和相電壓之間的關系。