海洋一舟
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 323 個
工控威望: 409 點
下載積分: 1567 分
在線時間: 330(小時)
注冊時間: 2007-08-16
最后登錄: 2024-10-19
查看海洋一舟的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-11-12 15:05
       請問大家PLC繼電器的觸點可以直接驅動接觸器的線圈嗎?接觸器是士林S-P25.電壓是AC220V。會不會影響繼電器的壽命,我想用PLC的觸點直接控制接觸器的線圈,不打算另加繼電器.?會不會影響PLC繼電器的壽命,謝謝!
[ 此帖被海洋一舟在2015-11-18 04:32重新編輯 ]
yb6byl
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 59 個
工控威望: 166 點
下載積分: 740 分
在線時間: 22(小時)
注冊時間: 2014-07-18
最后登錄: 2019-12-14
查看yb6byl的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-11-12 15:46
如果輸出觸點是繼電器,是可以直接控制接觸器線圈的,但是要注意觸點的工作電壓。對于影響PLC壽命是肯定比低電壓要高。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(yaoyongqian)