15903867386
風鈴
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 70 個
工控威望: 178 點
下載積分: 5842 分
在線時間: 95(小時)
注冊時間: 2015-07-15
最后登錄: 2024-02-18
查看15903867386的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-11-11 21:48
現有一臺新設備,用臺達M系列220v0.4kw變頻器,動力是220v200w電機,開機5分鐘就自動停機,變頻器沒有顯示任何故障,也沒有歷史故障,就是運轉一會兒自動停機。后來用200v 1.5kw變頻器就正常工作了。難道200w的電機要用1.5kw的變頻器嗎?
yb6byl
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 59 個
工控威望: 166 點
下載積分: 740 分
在線時間: 22(小時)
注冊時間: 2014-07-18
最后登錄: 2019-12-14
查看yb6byl的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-11-12 16:01
參數設置有問題把,恢復出廠看一下