qdarto
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 3 個
工控威望: 93 點
下載積分: 776 分
在線時間: 6(小時)
注冊時間: 2015-08-25
最后登錄: 2017-10-09
查看qdarto的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-11-10 09:08
請問,plc給伺服驅動器的輸入信號,例如:脈沖plus,方向sign,清零cL,使能srv-on,報警清除a-clr。還有伺服驅動器反饋給plc的 信號cz,報警alm+等這些中間需要加上繼電器保護么?還是兩者直連就可以,看過一些電路圖,有的連有的不連都迷糊了。請教各位高手解答,謝謝!
langui
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1541 個
工控威望: 1764 點
下載積分: 6257 分
在線時間: 642(小時)
注冊時間: 2014-06-16
最后登錄: 2024-12-12
查看langui的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-11-18 15:31
PLC是集電極輸出的,驅動器都是光耦隔離輸入的,可以直接連接,只是要注意下伺服的脈沖輸入口有電壓要求的,其他的信號接口好像可以用24V直接驅動。