kk62822336
級別: 探索解密
精華主題: 0
發(fā)帖數量: 13 個
工控威望: 107 點
下載積分: 591 分
在線時間: 25(小時)
注冊時間: 2015-05-01
最后登錄: 2017-12-29
查看kk62822336的 主題 / 回貼
樓主  發(fā)表于: 2015-11-07 20:52
PULS+,PULS-;方向信號SIGN+,SIGN-以及使能信號SON。
用的PLC是FX3U  脈沖口就3個 Y0 Y1 Y2  PULS+,PULS,SIGN+,SIGN--;怎么連 一正一負啥意思啊  手冊也沒說明
彭萬生
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發(fā)帖數量: 1893 個
工控威望: 2102 點
下載積分: 131755 分
在線時間: 1278(小時)
注冊時間: 2013-08-04
最后登錄: 2024-04-17
查看彭萬生的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2015-11-07 23:15
+連接到24v電源+,_連接到脈沖Y0和方向Y,plc的com端接24電源的負極,使能信號Son接隨便一個沒有被占用的y就行