mikearen
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 3 個
工控威望: 121 點
下載積分: 568 分
在線時間: 3(小時)
注冊時間: 2013-03-21
最后登錄: 2015-11-18
查看mikearen的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-11-06 09:32
機器上有兩臺一模一樣的PLC,壞了1臺,換了一個同型號的PLC(FX1N-60MT-001),用GX DEVELOPER把好的那臺的數據(程序,參數,內存)拷到這臺后發現不能自動循環,做了第一個動作就停下來了,手動沒問題,求助高手看看是不是程序設置了開關什么的,附程序。
whwanghu
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 133 個
工控威望: 862 點
下載積分: 37026 分
在線時間: 839(小時)
注冊時間: 2014-02-11
最后登錄: 2024-05-26
查看whwanghu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-11-06 14:11
把好的那臺的數據重新輸入到另一臺,換plc后數據要重新設定,你監控看看新plc中數據存儲器是不是都清零了