咕咚毛球
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 87 個
工控威望: 272 點
下載積分: 16228 分
在線時間: 94(小時)
注冊時間: 2012-10-20
最后登錄: 2021-09-03
查看咕咚毛球的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-11-04 21:59
今天拆開一個RS232兩端母頭的連接線,發現兩端接線的對應關系是:
2-3
3-2
4-6
5-5
6-4
7-8
8-7
1和9沒有接線,這個和RS232標準接線圖怎么對上呢?
RS232公母頭之間到底是怎么接的?有幾種接線方法?
hafatahaha
臺達代理
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1336 個
工控威望: 1334 點
下載積分: 2535 分
在線時間: 398(小時)
注冊時間: 2012-09-26
最后登錄: 2019-01-19
查看hafatahaha的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-11-04 22:02
2--3
3--2
5--5
應該就可以
上海承接工業電氣自動化項目工程 461946157@qq.com   13162651373
臺達,三菱(變頻器,pllc,伺服,人機,溫控器)進口變送器,傳感器,視覺