樓主  發表于: 2015-11-04 21:52
各位大神:如果DRVA 一直導通的情況下,即ddrva d0 k25000 y0 y1 一直接通,如果D0的數值一直在變化(D0由編碼器高速計數得到),Y0 Y1是否一直在起作用。。好像永宏P(guān)LC的可以,三菱的就不行。?
peaceful
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 25 個
工控威望: 145 點
下載積分: 616 分
在線時間: 6(小時)
注冊時間: 2013-12-03
最后登錄: 2024-08-23
查看peaceful的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-11-04 21:59
三菱的不行,DRVI、DRVA都是單速指令,接通時不接受條件變化量;PLSY應該可以