gccg12000
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 7 個
工控威望: 126 點
下載積分: 573 分
在線時間: 5(小時)
注冊時間: 2013-11-04
最后登錄: 2015-12-15
查看gccg12000的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-11-04 11:31
我去現場,客戶用的變頻器輸出是220v三相的,接的電機是380v的,起初還可以轉,后來我把電機的380v星形接法改成了220v的三角接法,變頻器居然啟動不了電機了?
什么情況?變頻器的頻率往上升,但是電機不轉,電機自己的聲音反而尖銳了,后來改成380 星形接法又能啟動了,我就日了狗
liuhuoaaa
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 280 個
工控威望: 1328 點
下載積分: 5964 分
在線時間: 177(小時)
注冊時間: 2015-07-07
最后登錄: 2024-10-26
查看liuhuoaaa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-11-04 16:07
沒寫380轉換220的接法的話就不能隨便動的。
樓主留言:
是吧,我也覺得,之前接觸的電機上面都有寫220/380,接線圖也有星和三角的,這次這個電機就沒有