電源斷路器 I.0.2
zhtokokk
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 522 個
工控威望: 833 點
下載積分: 59900 分
在線時間: 394(小時)
注冊時間: 2015-03-23
最后登錄: 2024-12-17
查看zhtokokk的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-11-03 08:59
        根據樓主的程序,電源斷路器未跳閘時,其接到PLC輸入端的輔助觸點應該是閉合的,即應該用其常閉觸點。


        如樓主程序中的I0。2改為常閉,則電源斷路器未跳閘時,其接到PLC輸入端的輔助觸點應該是斷開的,即應該用其常開觸點。