樓主  發表于: 2015-10-29 09:38
FX3GA PLC與3臺FR-D740變頻器進行通訊,請問下大家,這個是通過什么樣的方式進行通訊,要不要新增其他硬件?
chenxue163
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 269 個
工控威望: 406 點
下載積分: 8204 分
在線時間: 734(小時)
注冊時間: 2013-10-26
最后登錄: 2024-08-02
查看chenxue163的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-11-02 13:45
PLC加一個FX3G485BD板,幾根好一點網線、網線三通和終端電阻。然后把接PLC485端的網線頭剪掉照著手冊接線,PLC和變頻器都要設置好通訊參數。
為了增加可靠性,我選擇變頻器頻率指令走通訊  變頻器運轉指令走多功能端子。