xiao2315
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 46 個
工控威望: 200 點
下載積分: 472 分
在線時間: 36(小時)
注冊時間: 2009-04-07
最后登錄: 2024-05-16
查看xiao2315的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-10-27 08:51
之前是模擬量(4-20ma)信號電線和電機動力線在一個線槽內,現在把信號線挪出來了,單獨走線(屏蔽雙絞線),問題是干擾還有,只要電機啟動就會對模擬信號產生干擾,請支招還用什么辦法能解決這個問題
jeffwang2011
千里獨行客
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1068 個
工控威望: 6061 點
下載積分: 2034 分
在線時間: 988(小時)
注冊時間: 2015-02-28
最后登錄: 2021-11-02
查看jeffwang2011的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-10-27 15:49
屏蔽線接地了嗎?電流信號加104濾波電容試下。。。