宇旺奧特曼
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 4 個
工控威望: 94 點
下載積分: 578 分
在線時間: 5(小時)
注冊時間: 2015-08-30
最后登錄: 2015-11-17
查看宇旺奧特曼的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-10-25 10:49
可以請教個問題嗎。我想三臺變頻器控制三臺電機,一個主機,另外兩臺從機,從機可以控制比例,當主機動作轉速上升的時候,從機按之前調好的控制比例隨著主機的速度升降,不用plc可以做到嗎?有電路圖的話可以放給我看下嗎;或者用PLC怎么做,可以給個樣程序嗎?謝謝
rrjlove
與自己較勁,磨煉自己,成就自己。
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 149 個
工控威望: 289 點
下載積分: 1791 分
在線時間: 61(小時)
注冊時間: 2015-10-13
最后登錄: 2024-09-09
查看rrjlove的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-10-25 20:15
你好!
我在一家公司面試時,遇到這樣的問題:即 PLC 控制變頻器,然后控制幾臺同步馬達,同步工作,(速度改變,也要保證馬達之間的同步)。
rrjlove
與自己較勁,磨煉自己,成就自己。
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 149 個
工控威望: 289 點
下載積分: 1791 分
在線時間: 61(小時)
注冊時間: 2015-10-13
最后登錄: 2024-09-09
查看rrjlove的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-10-25 20:17
上面說的變頻連動比列調節功能,及同步控制器,以及裝PG卡,能實現這個功能嗎?且要解決張力糾正。(用與老設備更新)