樓主  發表于: 2015-10-25 10:49
可以請教個問題嗎。我想三臺變頻器控制三臺電機,一個主機,另外兩臺從機,從機可以控制比例,當主機動作轉速上升的時候,從機按之前調好的控制比例隨著主機的速度升降,不用plc可以做到嗎?有電路圖的話可以放給我看下嗎;或者用PLC怎么做,可以給個樣程序嗎?謝謝
回憶依然最美
一不小心混進社會, 浪子回頭已經白費... ...
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1240 個
工控威望: 2873 點
下載積分: 21638 分
在線時間: 1322(小時)
注冊時間: 2008-06-16
最后登錄: 2024-11-14
查看回憶依然最美的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-10-25 16:31
不用PLC可以,很多變頻器都可以選裝PG卡,支持閉環矢量控制,比PLC控制同步精度高的多,要求不嚴格,用變頻器的模擬量輸出,控制從機變頻器也行。
回憶依然最美
一不小心混進社會, 浪子回頭已經白費... ...
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1240 個
工控威望: 2873 點
下載積分: 21638 分
在線時間: 1322(小時)
注冊時間: 2008-06-16
最后登錄: 2024-11-14
查看回憶依然最美的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-10-26 08:47
引用
引用第9樓rrjlove于2015-10-25 20:17發表的  :
上面說的變頻連動比列調節功能,及同步控制器,以及裝PG卡,能實現這個功能嗎?且要解決張力糾正。(用與老設備更新)

張力糾正?怎么糾正?是要實現恒張力嗎?要是這樣的話可以用轉矩控制功能,或用卷繞專用變頻器,帶卷徑計算功能,加編碼器,閉環矢量控制,可以實現恒張力!