樓主  發表于: 2015-10-24 20:40
你好,請問三菱FX1N PLC如何識別編碼器旋轉的方向,沒接觸過,那個編碼器支持這個功能
tingfenghu
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 2844 個
工控威望: 3616 點
下載積分: 3515 分
在線時間: 3797(小時)
注冊時間: 2007-11-04
最后登錄: 2024-11-04
查看tingfenghu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-10-24 21:00
一般的編碼器都支持這個功能
樓主留言:
你好,我是想要PLC知道軸現在的轉向
二手PLC,觸摸屏,伺服驅動,各類氣動設備
http://shop58129605.taobao.com/
tingfenghu
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 2844 個
工控威望: 3616 點
下載積分: 3515 分
在線時間: 3797(小時)
注冊時間: 2007-11-04
最后登錄: 2024-11-04
查看tingfenghu的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-10-25 21:48
A-B相型雙計數輸入高速計數器  
C25l~C255為A–B相型雙計數輸入高速計數器,它們有兩個計數輸入端,某些計數器還有復位和起動輸入端。
圖2中的X12為ON時,C25l通過中斷,對X0輸入的A相信號和X1輸入的B相信號的動作計數。X11為ON時C251被復位,當計數值大于等于設定值時,Y2的線圈通電,若計數值小于設定值,Y2的線圈斷電。
A/B相輸入不僅提供計數信號,根據它們的相對相位關系,還提供了計數的方向。利用旋轉軸上安裝的A/B相型編碼器,在機械正轉時自動進行加計數,反轉時自動進行減計數。A相輸入為ON時,若B相輸入由OFF變為ON,為加計數(見圖2b);A相為ON時,若B相由ON變為OFF,為減計數(見圖2c)。通過M8251可監視C251的加/減計數狀態,加計數時M8251為OFF,減計數時M8251為ON。