hl0034
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 13 個
工控威望: 106 點
下載積分: 610 分
在線時間: 22(小時)
注冊時間: 2015-09-23
最后登錄: 2024-06-24
查看hl0034的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-10-23 17:25
   PLC為FX3GA-40MT
         查手冊:
          DSZR需要一個近點信號,一個原點信號;
          ZRN/DZRN需要一個近點信號;
        現在只有一個限位,那么只能當近點信號用了。
        所以歸原點指令用的ZRN,格式如下:ZRN K1000 K200 X000 Y000,
        工藝流程如下:電機如果不在原點位置則按復位后進行歸零,歸零后輸出準備好信號;如果在原點位置則直接為準備好信號輸出,
       但是編程的時候出現個問題,由于真正靠近原點位置即X000限位的地方限位為清零狀態,則無法判斷是否為原點位置,按復位后仍按原方向歸零,導致機械問題。
      問大家這樣的情況歸零如何判斷的。
0000000001
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 49 個
工控威望: 94 點
下載積分: 2972 分
在線時間: 75(小時)
注冊時間: 2015-09-26
最后登錄: 2016-09-15
查看0000000001的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-10-24 15:45
X0
為近點和原點
0000000001
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 49 個
工控威望: 94 點
下載積分: 2972 分
在線時間: 75(小時)
注冊時間: 2015-09-26
最后登錄: 2016-09-15
查看0000000001的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-10-24 15:47
你為什么要在S1的地方停止呢  如果有慣性 那么應該考慮單獨設近點 原點