樓主  發表于: 2015-10-23 17:25
   PLC為FX3GA-40MT
         查手冊:
          DSZR需要一個近點信號,一個原點信號;
          ZRN/DZRN需要一個近點信號;
        現在只有一個限位,那么只能當近點信號用了。
        所以歸原點指令用的ZRN,格式如下:ZRN K1000 K200 X000 Y000,
        工藝流程如下:電機如果不在原點位置則按復位后進行歸零,歸零后輸出準備好信號;如果在原點位置則直接為準備好信號輸出,
       但是編程的時候出現個問題,由于真正靠近原點位置即X000限位的地方限位為清零狀態,則無法判斷是否為原點位置,按復位后仍按原方向歸零,導致機械問題。
      問大家這樣的情況歸零如何判斷的。
hl0034
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 13 個
工控威望: 106 點
下載積分: 610 分
在線時間: 22(小時)
注冊時間: 2015-09-23
最后登錄: 2024-06-24
查看hl0034的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-10-24 14:58
我的意思如圖片所示,進點限位為原點S位置處,電機基本停止位置為S1處,此時限位為清零狀態即OFF,
如果按你說的,X0為ON則馬達前進一定的距離后再歸原點,如X0為OFF則直接歸原點
如果繼續執行歸零信號,那電機則朝停止區域S3方向移動,永遠找不到限位。
hl0034
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 13 個
工控威望: 106 點
下載積分: 610 分
在線時間: 22(小時)
注冊時間: 2015-09-23
最后登錄: 2024-06-24
查看hl0034的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-10-24 21:47
因為用ZRN指令回原點的時候,基本是限位由ON時開始減速,OFF才停止,我上面的圖只不過是放大了更清晰明了些而已。所以實際原點時限位為OFF。