kaixinxiaogg
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 34 個
工控威望: 128 點
下載積分: 2981 分
在線時間: 64(小時)
注冊時間: 2015-09-30
最后登錄: 2019-03-12
查看kaixinxiaogg的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-10-22 11:32
臺達ASD-A2-0421-L的驅動器 ECMA-C10604SS的電機。西門子PLCcpu224 xp 給了脈沖信號沒有用,給PLC斷電后給驅動器接上使能信號會有脈沖信號,而且馬達也會微小角度的轉動。求大神幫忙解決
卡門漩渦
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 47 個
工控威望: 1267 點
下載積分: 4885 分
在線時間: 171(小時)
注冊時間: 2012-10-13
最后登錄: 2024-10-01
查看卡門漩渦的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-10-22 12:40
你的這個使能信號怎么接的?
卡門漩渦
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 47 個
工控威望: 1267 點
下載積分: 4885 分
在線時間: 171(小時)
注冊時間: 2012-10-13
最后登錄: 2024-10-01
查看卡門漩渦的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-10-22 12:44
這個是手冊上的圖 [attachment=140676]  [attachment=140675]
卡門漩渦
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 47 個
工控威望: 1267 點
下載積分: 4885 分
在線時間: 171(小時)
注冊時間: 2012-10-13
最后登錄: 2024-10-01
查看卡門漩渦的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2015-10-22 15:12
你的224XP是晶體管輸出,手冊是上我給你發的圖你看看,西門子是PNP,使用外部電源,你的標準圖上使用的是伺服控制器的內部電源
卡門漩渦
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 47 個
工控威望: 1267 點
下載積分: 4885 分
在線時間: 171(小時)
注冊時間: 2012-10-13
最后登錄: 2024-10-01
查看卡門漩渦的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2015-10-22 15:14
源型和漏型要搞清楚,你的son接負端,我覺得一上電就伺服就使能了
卡門漩渦
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 47 個
工控威望: 1267 點
下載積分: 4885 分
在線時間: 171(小時)
注冊時間: 2012-10-13
最后登錄: 2024-10-01
查看卡門漩渦的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2015-10-22 16:58
35號引腳手冊說是提升準位用的,pull-hi_s,我發的圖上面,開路集電極輸入,這個也要接的,你接上試試看
卡門漩渦
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 47 個
工控威望: 1267 點
下載積分: 4885 分
在線時間: 171(小時)
注冊時間: 2012-10-13
最后登錄: 2024-10-01
查看卡門漩渦的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2015-10-22 19:15
臺達伺服與西門子PLC S7-200編程接線圖

臺達伺服驅動器:ASD-B2-1521-B     臺達伺服電機:ECMA-E2131 5RS

西門子PLC:西門子S7-200PLC編程

用S7-200PLC編程與臺達伺服ASD-B2-1521-B焊線圖如

我在網上看的這個,西門子輸出的是正極
卡門漩渦
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 47 個
工控威望: 1267 點
下載積分: 4885 分
在線時間: 171(小時)
注冊時間: 2012-10-13
最后登錄: 2024-10-01
查看卡門漩渦的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2015-10-22 19:41
弄好了告訴我一聲,我有兩張圖紙太?了,上傳不了,我也準備用西門子的PLC控制臺達伺服,還沒接過,你弄好了給我借鑒一下,謝謝
卡門漩渦
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 47 個
工控威望: 1267 點
下載積分: 4885 分
在線時間: 171(小時)
注冊時間: 2012-10-13
最后登錄: 2024-10-01
查看卡門漩渦的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2015-10-23 08:13
樓上正解,學習了
卡門漩渦
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 47 個
工控威望: 1267 點
下載積分: 4885 分
在線時間: 171(小時)
注冊時間: 2012-10-13
最后登錄: 2024-10-01
查看卡門漩渦的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2015-10-23 12:21
個人感覺兩個圖都可以,只要形成回路,還有就是西門子是PNP輸出,肯定要接正端,所以按照你原來的接法,是沒有脈沖輸出的。這個標準接線圖PT模式上面用的是差動輸入吧
卡門漩渦
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 47 個
工控威望: 1267 點
下載積分: 4885 分
在線時間: 171(小時)
注冊時間: 2012-10-13
最后登錄: 2024-10-01
查看卡門漩渦的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2015-10-23 12:33
你在仔仔細細的看這個圖3-55頁,多看幾遍,內部線路你看看,35號引腳是和sign,pulse連著的