急流勇進1
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 112 個
工控威望: 227 點
下載積分: 4609 分
在線時間: 113(小時)
注冊時間: 2012-09-05
最后登錄: 2024-10-22
查看急流勇進1的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-10-20 21:29
有一臺400KVA的變壓器,負載是2臺75p空壓機和1臺60P空壓機,三臺一起滿載運行實測電流為310A,可高壓柜只不定什么時候就跳閘了。也許十幾天都不跳,也有時候一天跳4次。暈了‘。。。。請朋友們指教?謝謝!
zmy450365
超越夢想
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 785 個
工控威望: 5312 點
下載積分: 15628 分
在線時間: 388(小時)
注冊時間: 2011-12-21
最后登錄: 2020-05-31
查看zmy450365的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-10-22 18:25
這電流完全在變壓器范圍內;再大一點也完全沒有問題;一般變壓器滿負荷運行的非常多;你只要把高壓的綜合保護器延時的時間整定長一點就可以了;