ogreman
Only The Stronger Survive
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 290 個
工控威望: 451 點
下載積分: 1651 分
在線時間: 232(小時)
注冊時間: 2011-03-04
最后登錄: 2024-07-03
查看ogreman的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-10-17 15:07
大家有沒有做過松下PLC和視覺系統對接的案例,目前用項目用松下PLC做,但是需要加視覺判斷位置偏差,不知道松下PLC可以和那些視覺系統對接。像三菱和基恩士的視覺系統可以直接通訊,松下好像用不了?有經驗的分享一下該怎么搞呢?
taishank51
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 37 個
工控威望: 148 點
下載積分: 1035 分
在線時間: 29(小時)
注冊時間: 2012-08-22
最后登錄: 2024-05-09
查看taishank51的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-10-17 16:45
用FPX  和 松下 的視覺系統 PV200  ,它們可以通過松下PLC  內部 R 繼電器 ,對接通信 .
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(ogreman)