大家好,我現在有個問題請教大家

FX1N-40MR-001,有幾個點輸出繼電器經常燒掉,其它點不會燒。想在經常燒點的繼電器上加續流二極管,用FR104或者1N4148行不行。

或者我直接把中間繼電器換成帶續流二極管型的,效果是不是一樣,謝謝
流浪陽光雨
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 9 個
工控威望: 97 點
下載積分: 592 分
在線時間: 4(小時)
注冊時間: 2015-11-07
最后登錄: 2016-08-17
查看流浪陽光雨的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-11-11 21:48
樓主燒的是PLC的輸出觸點,不是中間繼電器的。
通過加續流二極管肯定會有改善的,建議用FR107這種快恢復型的,不要用4148。
另外PLC輸出繼電器允許電流很小的,尤其共用一個COM口時,一定要注意中間繼電器的額定電流