大家好,我現在有個問題請教大家

FX1N-40MR-001,有幾個點輸出繼電器經常燒掉,其它點不會燒。想在經常燒點的繼電器上加續流二極管,用FR104或者1N4148行不行。

或者我直接把中間繼電器換成帶續流二極管型的,效果是不是一樣,謝謝
635247454
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 65 個
工控威望: 135 點
下載積分: 1577 分
在線時間: 112(小時)
注冊時間: 2015-09-28
最后登錄: 2019-12-10
查看635247454的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-10-16 18:15
要找到真正的問題,是不是電流太大,還是動作比較頻繁。繼電器不適合頻繁動作