wulide
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 140 個
工控威望: 271 點
下載積分: 521 分
在線時間: 124(小時)
注冊時間: 2007-02-13
最后登錄: 2020-09-07
查看wulide的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-10-16 17:17
大家好,我現在有個問題請教大家

FX1N-40MR-001,有幾個點輸出繼電器經常燒掉,其它點不會燒。想在經常燒點的繼電器上加續流二極管,用FR104或者1N4148行不行。

或者我直接把中間繼電器換成帶續流二極管型的,效果是不是一樣,謝謝
liaohianbin
成功=目標+堅持
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 193 個
工控威望: 295 點
下載積分: 2470 分
在線時間: 130(小時)
注冊時間: 2014-08-29
最后登錄: 2024-10-30
查看liaohianbin的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-10-17 16:19
負載電流有多大,找出什么原因導致經常燒毀繼電器的,才好改進。加個二極管能起什么作用呀???