大家好,我現在有個問題請教大家

FX1N-40MR-001,有幾個點輸出繼電器經常燒掉,其它點不會燒。想在經常燒點的繼電器上加續流二極管,用FR104或者1N4148行不行。

或者我直接把中間繼電器換成帶續流二極管型的,效果是不是一樣,謝謝
langui
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1538 個
工控威望: 1761 點
下載積分: 6246 分
在線時間: 640(小時)
注冊時間: 2014-06-16
最后登錄: 2024-10-10
查看langui的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-11-18 15:17
1,給你的那幾個繼電器加續流二極管,但是指標不治本。
2,用繼電器驅動MOS管,MOC管驅動外部繼電器,效果比1要好很多。
3,直接把PLC里面的繼電器換成MOS管,這能從根本解決問題。
MOS管的反向耐壓一定要大于500V,外部繼電器一定要加續流二極管