大家好,我現在有個問題請教大家

FX1N-40MR-001,有幾個點輸出繼電器經常燒掉,其它點不會燒。想在經常燒點的繼電器上加續流二極管,用FR104或者1N4148行不行。

或者我直接把中間繼電器換成帶續流二極管型的,效果是不是一樣,謝謝
jeang7268
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 18 個
工控威望: 155 點
下載積分: 513 分
在線時間: 120(小時)
注冊時間: 2011-09-01
最后登錄: 2024-12-18
查看jeang7268的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-12-23 15:51
加一個(固態繼電器)中間繼電器,適合頻繁動作