現場的PLC300連無線路由,然后我的STEP7裝在虛擬機內。現在我想通過無線網將程序上載到電腦里,請教IP地址和PC/PG接口該如何設置?PLC地址是192.168.3.x。電腦地址和虛擬機內本地連接地址是不是都要設在同一網段里?
jetli420
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 89 個
工控威望: 218 點
下載積分: 7322 分
在線時間: 151(小時)
注冊時間: 2014-04-25
最后登錄: 2024-10-10
查看jetli420的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-10-15 21:00
你是VM的虛擬機還是oracle得虛擬機,如果是VM的話,在編輯下有一個虛擬網絡編輯,可以設置成橋接到無線網絡的!
jetli420
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 89 個
工控威望: 218 點
下載積分: 7322 分
在線時間: 151(小時)
注冊時間: 2014-04-25
最后登錄: 2024-10-10
查看jetli420的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-10-15 21:02
還有你的無線路由器的地址、PLC、電腦虛擬機的地址都需要在同一網段的!
jetli420
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 89 個
工控威望: 218 點
下載積分: 7322 分
在線時間: 151(小時)
注冊時間: 2014-04-25
最后登錄: 2024-10-10
查看jetli420的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2015-10-15 21:25
PLC的地址改成和路由器分配的地址一樣,你電腦的IP是自動獲得還是手動添加的?如果是自動獲得,就不需要手動更改電腦的IP地址。