wodejia
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 5 個
工控威望: 96 點
下載積分: 583 分
在線時間: 8(小時)
注冊時間: 2015-10-13
最后登錄: 2015-12-27
查看wodejia的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-10-14 18:04
1.用途:此自動測控系統主要用于測量溶液的電位值,由電位計完成,電位計配有變送器。
2.測量過程說明:
此系統配有一個氣缸,把電位計固定在氣缸上,通過PLC控制氣缸的伸出和縮回進而帶動電位計上升和下降,電位計下降到位(氣缸上有磁性開關)后測量溶液電位值(大概測量5分鐘),測完之后就上升,上升到位后啟動清洗電磁閥,對電位計清洗5分鐘,隔一個小時之后再下降測量,如此循環。電位計測到的數據能在配套的變送器上面顯示出來,要把變送器里面的測量數據先送給PLC,然后再送給30米之外的上位機(工控機)?偠灾褪且獙崿F(xiàn)測量數據的自動采集。
怎么確定總體方案?需要哪些硬件(西門子)?,plc怎么與上位通訊?


我是新手,做這個小系統遇到很多問題,不知如何下手,希望大神指導,24小時跟帖求助,跪謝
wisexdh
承接電氣自動化設計、調試
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 348 個
工控威望: 349 點
下載積分: 1049 分
在線時間: 111(小時)
注冊時間: 2010-07-23
最后登錄: 2024-10-15
查看wisexdh的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-10-17 21:45
這個很簡單啊
變送器如果有模擬量就很方便,不過也可以是通信方式了
上位機是什么軟件?如果是組態軟件就很方便
如果上位機無組態軟件就用VB寫過監控程序就OK了,也很方便
PLC方面就需要串口或者以太網就OK
承接電氣自動化設計、調試
QQ:346994482
淘寶店鋪:https://huaxiangzdh.taobao.com