secgo
玩多了就更不會玩了~
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1352 個
工控威望: 1606 點
下載積分: 67986 分
在線時間: 218(小時)
注冊時間: 2009-03-06
最后登錄: 2024-11-05
查看secgo的 主題 / 回貼
24樓  發表于: 2015-10-16 11:11
指示燈位置不對
馬林12345
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 61 個
工控威望: 173 點
下載積分: 689 分
在線時間: 61(小時)
注冊時間: 2015-10-22
最后登錄: 2023-03-04
查看馬林12345的 主題 / 回貼
25樓  發表于: 2015-10-26 15:37
指示燈不能接到接觸器下方
cad2015
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 15 個
工控威望: 103 點
下載積分: 4515 分
在線時間: 26(小時)
注冊時間: 2015-07-07
最后登錄: 2019-05-30
查看cad2015的 主題 / 回貼
26樓  發表于: 2015-10-26 18:23
  SB  你用的是什么開關  要用自鎖按鈕 鑰匙開關都可以  不能用點動的   還有那個燈最好接KM 下端口出線那   在開關那  不好 3年以上沒有一個電工會這樣做  這樣不合理
sex-pig
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 32 個
工控威望: 163 點
下載積分: 537 分
在線時間: 41(小時)
注冊時間: 2013-10-15
最后登錄: 2023-04-07
查看sex-pig的 主題 / 回貼
27樓  發表于: 2015-10-26 19:16
KM跟SB都通後,
電源L,N相就短路在一起了.
不會爆炸嗎?
1319698553sx
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 5 個
工控威望: 94 點
下載積分: 586 分
在線時間: 3(小時)
注冊時間: 2015-10-22
最后登錄: 2015-10-31
查看1319698553sx的 主題 / 回貼
28樓  發表于: 2015-10-26 19:46
燈同接觸器并聯,用是可以用,但可以完善有點。
wzhsjx
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 16 個
工控威望: 126 點
下載積分: 597 分
在線時間: 5(小時)
注冊時間: 2012-09-06
最后登錄: 2017-05-06
查看wzhsjx的 主題 / 回貼
29樓  發表于: 2015-10-27 16:00
這個我看就是指示燈接錯了  指示燈的一端不能接到接觸器的控制輸出端的  這樣會找出回路 以后出問題很麻煩的哦  個人意見
chenpingyg
機械是柱石,電氣是靈魂.
級別: VIP會員
精華主題: 0
發帖數量: 1105 個
工控威望: 6705 點
下載積分: 100 分
在線時間: 603(小時)
注冊時間: 2007-01-25
最后登錄: 2017-04-03
查看chenpingyg的 主題 / 回貼
30樓  發表于: 2015-10-27 18:14
如果是隔離電源就沒問題。
自己的事情自己做.
建小櫧
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 5 個
工控威望: 93 點
下載積分: 470 分
在線時間: 1(小時)
注冊時間: 2015-10-26
最后登錄: 2016-06-23
查看建小櫧的 主題 / 回貼
31樓  發表于: 2015-10-27 18:30
指示燈好像要接到節點和開關之間
沙痕
給生活編個程序,讓你過得更精彩~!
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 630 個
工控威望: 825 點
下載積分: 21581 分
在線時間: 346(小時)
注冊時間: 2010-10-27
最后登錄: 2024-05-10
查看沙痕的 主題 / 回貼
32樓  發表于: 2015-10-28 15:59
引用
引用第6樓seallyzoom于2015-10-14 13:20發表的  :
完全沒有問題

我也覺得,只是畫圖工藝可以做些改進罷了
weisongyuan
永遠年輕
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 581 個
工控威望: 10117 點
下載積分: 1381 分
在線時間: 479(小時)
注冊時間: 2013-08-13
最后登錄: 2024-11-07
查看weisongyuan的 主題 / 回貼
33樓  發表于: 2015-10-28 16:32
工作原理是沒錯,可以工作。就是制圖不規范,指示燈一端接KM上端一端接KM下端,這樣不符合設計要求。不如直接接到KM下端。
永遠年輕
東華數字
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 347 個
工控威望: 531 點
下載積分: 8811 分
在線時間: 238(小時)
注冊時間: 2015-05-07
最后登錄: 2018-06-11
查看東華數字的 主題 / 回貼
34樓  發表于: 2015-10-29 08:01
沒發現問題
luky913
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 109 個
工控威望: 639 點
下載積分: 21076 分
在線時間: 220(小時)
注冊時間: 2013-11-29
最后登錄: 2024-09-11
查看luky913的 主題 / 回貼
35樓  發表于: 2015-10-29 08:41
這燈的兩端,要么都在KM觸點后和PLC并聯,要么把燈的兩端和KM的線圈并聯,不要這樣跨線!
另外既然接了漏電開關,那L和N是不能調位的了!不然就不叫漏電開關了!