本人第一次用三菱mr-je伺服,現在有下列一些問題求解。plc用的三菱fx-3u,程序輸出伺服son,通過伺服器led數顯也證實son已接通(em2,lsp,lsn都接通)。但是伺服電機軸還是處于自由狀態(tài),伺服RD   ALM無信號輸出,伺服也無報警。伺服未處于可運行狀態(tài),還有伺服參數pa19默認是00AA就是所有參數可讀可寫,但我改的參數斷電后又回到出廠值,無法修改參數,不知什么原因。打三菱電話叫用伺服設置軟件修改,我現在無數據線,只能在面板上進行修改。還有一個吃不透的事,客戶要求用了一個電子伺服變壓器(380/220v給伺服器供電   ,這是一個新的工程),以前未用過,不知是不是他的原因造成。希望得到解決,謝謝。
[ 此帖被sicsuilyijun在2015-10-11 10:47重新編輯 ]
sicsuilyijun
工控路上學習中
級別: 略有小成
精華主題: 0
發(fā)帖數量: 163 個
工控威望: 355 點
下載積分: 773 分
在線時間: 373(小時)
注冊時間: 2009-05-17
最后登錄: 2024-10-22
查看sicsuilyijun的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2015-10-11 14:27
分享一下,問題解決了。確實是伺服電子變壓器造成的。