本人第一次用三菱mr-je伺服,現在有下列一些問題求解。plc用的三菱fx-3u,程序輸出伺服son,通過伺服器led數顯也證實son已接通(em2,lsp,lsn都接通)。但是伺服電機軸還是處于自由狀態(tài),伺服RD ALM無信號輸出,伺服也無報警。伺服未處于可運行狀態(tài),還有伺服參數pa19默認是00AA就是所有參數可讀可寫,但我改的參數斷電后又回到出廠值,無法修改參數,不知什么原因。打三菱電話叫用伺服設置軟件修改,我現在無數據線,只能在面板上進行修改。還有一個吃不透的事,客戶要求用了一個電子伺服變壓器(380/220v給伺服器供電 ,這是一個新的工程),以前未用過,不知是不是他的原因造成。希望得到解決,謝謝。
[ 此帖被sicsuilyijun在2015-10-11 10:47重新編輯 ]