楊過qjs1996
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 72 個
工控威望: 170 點
下載積分: 3543 分
在線時間: 35(小時)
注冊時間: 2015-10-06
最后登錄: 2019-06-06
查看楊過qjs1996的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-10-07 10:28
用DSZR這指令回原點是必須要4個感應器(右限位  左限位  近點信號 零點信號)
DSZR X010 X004 Y000 Y004
X010為近點信號 X004位零點信號  這幾個信號怎樣與MR-J4-A伺服連線
請高手指點謝謝
楊過qjs1996
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 72 個
工控威望: 170 點
下載積分: 3543 分
在線時間: 35(小時)
注冊時間: 2015-10-06
最后登錄: 2019-06-06
查看楊過qjs1996的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-10-07 10:56
x004接了Z相,伺服還是沒動作
楊過qjs1996
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 72 個
工控威望: 170 點
下載積分: 3543 分
在線時間: 35(小時)
注冊時間: 2015-10-06
最后登錄: 2019-06-06
查看楊過qjs1996的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-10-07 11:01
x004 零點信號接伺服OP(33腳)
x010接近點開關
y000脈沖接PP(10腳)
y004方向接NP(35腳)

伺服還是不會動作
楊過qjs1996
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 72 個
工控威望: 170 點
下載積分: 3543 分
在線時間: 35(小時)
注冊時間: 2015-10-06
最后登錄: 2019-06-06
查看楊過qjs1996的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2015-10-07 11:40
都接了
楊過qjs1996
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 72 個
工控威望: 170 點
下載積分: 3543 分
在線時間: 35(小時)
注冊時間: 2015-10-06
最后登錄: 2019-06-06
查看楊過qjs1996的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2015-10-07 15:19
回原點速度:DMOV K50000 D8346
脈沖形式PA13設定為:0211
楊過qjs1996
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 72 個
工控威望: 170 點
下載積分: 3543 分
在線時間: 35(小時)
注冊時間: 2015-10-06
最后登錄: 2019-06-06
查看楊過qjs1996的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2015-10-08 09:15
三菱FX3U的PLC
三菱MR-J4-A伺服
楊過qjs1996
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 72 個
工控威望: 170 點
下載積分: 3543 分
在線時間: 35(小時)
注冊時間: 2015-10-06
最后登錄: 2019-06-06
查看楊過qjs1996的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2015-10-08 09:42
是位置控制
楊過qjs1996
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 72 個
工控威望: 170 點
下載積分: 3543 分
在線時間: 35(小時)
注冊時間: 2015-10-06
最后登錄: 2019-06-06
查看楊過qjs1996的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2015-10-08 09:45
PD01沒有設置過,伺服電機沒有使能,我在確認下接線
多謝指點
楊過qjs1996
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 72 個
工控威望: 170 點
下載積分: 3543 分
在線時間: 35(小時)
注冊時間: 2015-10-06
最后登錄: 2019-06-06
查看楊過qjs1996的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2015-10-08 15:05
程序上給了
楊過qjs1996
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 72 個
工控威望: 170 點
下載積分: 3543 分
在線時間: 35(小時)
注冊時間: 2015-10-06
最后登錄: 2019-06-06
查看楊過qjs1996的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2015-10-08 15:11
如果用4個感應器的零點信號接到哪里?
左限位
近點信號X10
零點信號?
右限位
楊過qjs1996
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 72 個
工控威望: 170 點
下載積分: 3543 分
在線時間: 35(小時)
注冊時間: 2015-10-06
最后登錄: 2019-06-06
查看楊過qjs1996的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2015-10-12 16:32
我是用零點來做回原點位值,現已搞定。謝謝大家