tanqinglei
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 130 個
工控威望: 277 點
下載積分: 942 分
在線時間: 50(小時)
注冊時間: 2012-06-10
最后登錄: 2017-07-29
查看tanqinglei的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-10-06 22:15
各位好,我司有一臺55kw電機,自耦降壓啟動,自耦變壓器55kw,由于電機經常處于滿負荷運行,想把55換成75kw的,請問老師55的自耦變壓器能否啟動75的電機,理論來講電壓相同,負載相同,電流應該差不多,實際不知道會怎么樣啊,有哪位老師幫幫小弟,能否只換電機就能使用?
小磊
tingfenghu
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 2850 個
工控威望: 3622 點
下載積分: 3527 分
在線時間: 3815(小時)
注冊時間: 2007-11-04
最后登錄: 2025-01-26
查看tingfenghu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-10-06 22:28
即使空載電流都不同,如果自耦變壓器質量夠好,并且一天都啟動不到一次的話應該沒有大問題,啟動時間比較短10多秒吧。經常啟動的話應該有點懸,小馬拉大車。
二手PLC,觸摸屏,伺服驅動,各類氣動設備
http://shop58129605.taobao.com/