zjx559
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 45 個
工控威望: 155 點
下載積分: 724 分
在線時間: 7(小時)
注冊時間: 2015-09-02
最后登錄: 2015-12-26
查看zjx559的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-10-06 18:29
這樣解讀 下,I0.0 I0.1和I0.2和Q繼電器不夠使,增加了中間繼電器線圈M0.0(由I0.0,I0.1,I0.2控制)
和配對的觸點M0.0.  
  M0.0觸點一路直接控制Q0.0,
           一路和T37定時器觸點及將要使用 的M0.2線圈觸點去控制下一個中間繼電器線圈M0.1.
   M0.1線圈觸點一路控制Q0.1(星形啟動)
                一路控制定時器T37,T37常開觸點通過M0.0常開去控制再下一個中間繼電器線圈M0.2,并自鎖。
    M0.2線圈觸點動作,常閉切斷M0.1線圈、常   開 啟動Q0.2  (三角形運行)              
由上可以發現,中間繼電器不需要提前定義,想用多少直接用就好了。但是條件是要有 I觸點先啟動一個 。    
cs2004cs
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 46 個
工控威望: 132 點
下載積分: 2121 分
在線時間: 23(小時)
注冊時間: 2015-09-23
最后登錄: 2024-05-18
查看cs2004cs的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-10-11 22:46
樓主你不妨這樣寫 易懂  你轉為梯形圖自己看
cs2004cs
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 46 個
工控威望: 132 點
下載積分: 2121 分
在線時間: 23(小時)
注冊時間: 2015-09-23
最后登錄: 2024-05-18
查看cs2004cs的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-10-12 21:53
網絡3是到時間到5秒星型斷開    為了防止接觸器斷開時產生的電弧  所以 網絡4是保護 星型斷開1秒后 三角形閉合
cs2004cs
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 46 個
工控威望: 132 點
下載積分: 2121 分
在線時間: 23(小時)
注冊時間: 2015-09-23
最后登錄: 2024-05-18
查看cs2004cs的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2015-10-12 21:56
如果不明白你們可以照我上面的寫下試試就明白了