leslie1994
菜鳥努力中
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 138 個
工控威望: 856 點
下載積分: 2304 分
在線時間: 142(小時)
注冊時間: 2014-11-06
最后登錄: 2022-05-09
查看leslie1994的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-10-01 20:35
我用PLC(FX1N)輸出脈沖給步進驅動器(雷賽M420),帶動步進電機(42HS03)。


頻率超過180PPS時就轉不動了, 為什么?   我要轉快一點啊。



2015.10.2  問題解決了,  犯了個很低級的錯誤,F(xiàn)X1N用了繼電器輸出型的,。  
     換了一個PLC就能轉動了。   頻率能到100KHZ,但是就是還要細分,100細分。也就是到300RPM。



  感謝大家的回答。
  
    這里我還有兩個問題想請教大家,  1.步進系統(包括電機和驅動器)的功率是什么算的?    因為我要用發電機供電,所以要計算功率。
                                    2.130系列的電機所配的驅動器有沒有是用直流電源的?雷賽的沒有,要用交流的。
[ 此帖被leslie1994在2015-10-02 20:14重新編輯 ]
菜鳥努力中
68074633
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 192 個
工控威望: 2140 點
下載積分: 13535 分
在線時間: 321(小時)
注冊時間: 2014-06-25
最后登錄: 2024-11-13
查看68074633的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-10-01 21:32
如果步進電機不失步,減小細分或者增大頻率看看最大速度。一分鐘800,每秒才13.3圈。普通步進電機不細分200個脈沖一圈。PLC脈沖輸出頻率2.6k就可以跑到這個速度