leslie1994
菜鳥努力中
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 138 個
工控威望: 856 點
下載積分: 2304 分
在線時間: 142(小時)
注冊時間: 2014-11-06
最后登錄: 2022-05-09
查看leslie1994的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-10-01 20:35
我用PLC(FX1N)輸出脈沖給步進驅動器(雷賽M420),帶動步進電機(42HS03)。


頻率超過180PPS時就轉不動了, 為什么?   我要轉快一點啊。



2015.10.2  問題解決了,  犯了個很低級的錯誤,F(xiàn)X1N用了繼電器輸出型的,。  
     換了一個PLC就能轉動了。   頻率能到100KHZ,但是就是還要細分,100細分。也就是到300RPM。



  感謝大家的回答。
  
    這里我還有兩個問題想請教大家,  1.步進系統(包括電機和驅動器)的功率是什么算的?    因為我要用發電機供電,所以要計算功率。
                                    2.130系列的電機所配的驅動器有沒有是用直流電源的?雷賽的沒有,要用交流的。
[ 此帖被leslie1994在2015-10-02 20:14重新編輯 ]
菜鳥努力中
zrsheng
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 278 個
工控威望: 435 點
下載積分: 11361 分
在線時間: 1021(小時)
注冊時間: 2009-08-12
最后登錄: 2019-09-14
查看zrsheng的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-10-01 21:25
這個問題也困擾我很久,上網找了些資料,好像說電源不要用24V的,用更高電壓的電源才夠功率
zrsheng
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 278 個
工控威望: 435 點
下載積分: 11361 分
在線時間: 1021(小時)
注冊時間: 2009-08-12
最后登錄: 2019-09-14
查看zrsheng的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-10-02 08:20
有沒有真正懂的,不要鍵盤俠