舊的壞了換個新的NTP(新拓)步進驅動器,一通電時PU燈就亮了,所以電機動不了。旁邊同樣型號的驅動器,一般是上電時PU燈不亮,步進電機運行時才PU燈才亮。用旁邊的驅動器試一下負載電機又可以,線路檢查也正常,不知道新驅動器哪里有問題?因為備品剛用完了來不及買,所以向各位路過大神求問,這驅動器出什么問題了?
aojianyun121
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 133 個
工控威望: 523 點
下載積分: 5590 分
在線時間: 114(小時)
注冊時間: 2010-11-25
最后登錄: 2025-01-16
查看aojianyun121的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-09-24 16:45
你換的是新的,一般驅動器不會有問題,按你說的程序接線沒問題,按排除法下來,應該就是驅動設置的問題。 圖片的中的DIP小開關你設置沒喲?沒有的話對照舊驅動器看看。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(最遠是多遠) 真誠感謝!