最遠是多遠
高調做事,低調做人
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 416 個
工控威望: 534 點
下載積分: 17007 分
在線時間: 331(小時)
注冊時間: 2015-07-05
最后登錄: 2022-10-09
查看最遠是多遠的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-09-17 21:20
電機過載和變頻器故障,復位熱繼電器后過不久又如此。更換接觸器和熱繼電器后還報一樣警,求路過高手指點迷津,不勝感激
最遠是多遠
高調做事,低調做人
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 416 個
工控威望: 534 點
下載積分: 17007 分
在線時間: 331(小時)
注冊時間: 2015-07-05
最后登錄: 2022-10-09
查看最遠是多遠的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-09-18 22:19
汗顏!昨天這故障修了一天,對班同事才修好。是中間繼電器線圈24V直流電壓只有16V左右,原因可能是24V線路串其它繼電器太多而造成壓降,雖然中間繼電器燈亮,但常開常閉觸點沒動作,導致接觸器線圈吸合或斷開不夠,電機可能瞬間缺相而檢測不到。同事重新引一根24V直流電后,電機不再過載變頻器不再故障。鄙人深刻反省,必當知恥而后勇!