樓主  發表于: 2015-09-17 17:48
現在用三菱的PLC做個工程,用的軟件是WORK2,,現在發現PLC的存儲容量不夠用了,

由于使用了標簽功能占用了好多容量,現在想轉成不帶標簽功能的省出點容量來,問題來了~~~~~

帶標簽功能的程序不能轉換成不帶標簽的程序,而且還不能復制粘貼,幾萬步程序總不能叫我一步一步重寫吧

求高手指點有沒有什么好方法把程序轉換成不帶標簽的????謝謝
jllnt0503
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 52 個
工控威望: 177 點
下載積分: 898 分
在線時間: 49(小時)
注冊時間: 2012-07-17
最后登錄: 2023-04-13
查看jllnt0503的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-09-17 18:35
我也遇到過程序容量不足的問題,我用的方法和你的不一樣,希望能幫到你

GX軟件--工具--儲存器容量計算,在文件選擇中選擇參數+程序,然后切換到旁邊的程序

把里面運行中寫入用保護部的數值改小一些,在把程序寫進PLC

不足之處是在線寫入時候?qū)懙某绦虿荒芴,另外容量超的太多也不好用?/div>