358273433
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 608 個
工控威望: 838 點
下載積分: 1362 分
在線時間: 1031(小時)
注冊時間: 2010-04-16
最后登錄: 2024-12-04
查看358273433的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-09-06 09:19
[attachment=139238] 這是我從公司老機(FX1S)里面拷出的一段程序。寫入新的FX3S  PLC里面后所有100毫秒的計時器不能計時,但老機能正常工作。不知為什么老機程序中為什么要導通M8012?謝謝大家?
daisum
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 204 個
工控威望: 309 點
下載積分: 4496 分
在線時間: 13(小時)
注冊時間: 2010-01-21
最后登錄: 2023-05-15
查看daisum的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-09-06 09:26
M8012不需導通,它是一個計時接點