rubin_pan
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 87 個
工控威望: 224 點
下載積分: 19770 分
在線時間: 202(小時)
注冊時間: 2011-11-03
最后登錄: 2024-07-08
查看rubin_pan的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-09-02 16:55
各位有沒有碰到過用變頻器控制一刀頭反復運動(500-3500),編碼器檢測反饋。問題是運行十幾個小時會出現跑偏的現象,就是慢慢累積,往一邊跑。電機帶動減速箱到絲桿,編碼器裝在絲桿上。根絲桿同軸。會有哪些原因呢,是編碼器問題還是變頻器干擾呢;蛘呤荘LC高速計數有問題(臺達EH3也有用過永宏FBS-60MCR)?
hafatahaha
臺達代理
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1336 個
工控威望: 1334 點
下載積分: 2535 分
在線時間: 398(小時)
注冊時間: 2012-09-26
最后登錄: 2019-01-19
查看hafatahaha的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-09-03 09:51
累計誤差有多大,增量編碼器肯定會出這個問題,有誤差就完蛋了
上海承接工業電氣自動化項目工程 461946157@qq.com   13162651373
臺達,三菱(變頻器,pllc,伺服,人機,溫控器)進口變送器,傳感器,視覺