rubin_pan
級別: 略有小成
|
各位有沒有碰到過用變頻器控制一刀頭反復運動(500-3500),編碼器檢測反饋。問題是運行十幾個小時會出現跑偏的現象,就是慢慢累積,往一邊跑。電機帶動減速箱到絲桿,編碼器裝在絲桿上。根絲桿同軸。會有哪些原因呢,是編碼器問題還是變頻器干擾呢;蛘呤荘LC高速計數有問題(臺達EH3也有用過永宏FBS-60MCR)? |
---|---|
|
二手工控電器
且行且珍惜
級別: 工控俠客
|
出現這樣的問題應該是意料之中,最終的原因在PLC,因為PLC在處理編碼器所發出脈沖上升沿時的累加!建議你在往復運動中增加校對即可。 |
|
---|---|---|