富陽工控
燈泡電工
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 337 個
工控威望: 536 點
下載積分: 23623 分
在線時間: 157(小時)
注冊時間: 2012-07-06
最后登錄: 2024-11-01
查看富陽工控的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-09-01 18:33
溫控表SSR固態輸出電壓脈沖信號0-12V,固態繼電器輸入為3-32V,資料上說只要在溫控表的額定電流內可以正常使用。

那么問題來了,一個0-12V,一個3-32V,怎么對應起來呢,雖然知道怎么用,但還是想搞清楚。
fudong
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 543 個
工控威望: 648 點
下載積分: 2659 分
在線時間: 507(小時)
注冊時間: 2008-09-19
最后登錄: 2024-11-04
查看fudong的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-09-01 20:30
直接用就好了  3-32V 是電壓范圍     0-10V是模擬量控制   你看清楚沒 還12V