今天是周六,得閑折騰一下

PLC:FX5U-64MT/ES 、 FX5U-32MT/ES
觸摸屏:GS2107-WTBD
通訊線:USB線一根,網線一根


程序下載

3,5U與GS.rar (487 K) 下载次数:1703
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(吳楠楠) 謝謝幫忙
  • 下載積分:+5(新工電工) 好貼好貼!
  • 下載積分:+5(ykykkhor) 好貼好貼!
  • 下載積分:+3(zz2679493)
  • 特別提醒大家:
    偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
    不要在多個網站都用一樣賬號密碼
    偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水
    ymmfa
    不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
    級別: 管理員

    精華主題: 8 篇
    發帖數量: 9653 個
    工控威望: 8538 點
    下載積分: 16682 分
    在線時間: 5318(小時)
    注冊時間: 2006-08-10
    最后登錄: 2024-10-31
    查看ymmfa的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2015-08-29 19:05
    FX5U是FX的高級品種,并不是FX3U的替代品。它在使用上有很多不同,有些地方類似Q系列。
    FX5U沒有USB和圓形編程孔,通常編程都用以太網口
    撥掉塞子,插上網線


    通電后,ERR燈慢速閃爍


    這是正常的,新機器沒有程序,都會這樣慢速閃爍
    特別提醒大家:
    2樓  發表于: 2015-08-29 19:07
    打開GX-Works3,新建工程,選擇FX5U,梯形圖。
    點擊 在線,連接目標指定
    按如下設置
    [attachment=138987]
    在適配器那選上,確定,通訊測試,OK。

    隨便寫了兩句程序,灌進去。
    還得象Q系列PLC那樣復位一下PLC,ERR不亮了
    [attachment=138991]
    特別提醒大家:
    3樓  發表于: 2015-08-29 19:16
    但我的電腦得一直連著網,又沒有交換機。總是很不方便的。
    所以通過觸摸屏GS2107-WTBD做透明傳送應該是最方便的
    打開觸摸屏軟件,新建工程,連接機器那選IQ-F
    下一步,I/F選以太網
    [attachment=138988]

    工程雖然建好,但就這樣做好畫面,灌進去是連接不上的。
    因為默認的PLC站號和觸摸屏站號都是1,有沖突
    點擊軟件左邊的系統,連接機器設置,CH1:MELSEC IQ-F
    [attachment=138989]

    點擊以太網設置(T)
    [attachment=138990]

    PLC的站號默認是1,現在我改成2就行了
    (其實這是一個BUG。新建工程的時候,軟件應該自動把PLC分配成其他才對)
    特別提醒大家:
    4樓  發表于: 2015-08-29 19:37
    做了一個簡單的畫面灌進觸摸屏,屏與PLC通訊成功。

    接著做PLC程序。
    FX5U的特殊軟元件有一些不同。它可以兼容一部分Q的,也可以兼容一部分FX的。
    比如D8013 變成 SD8013。 M8029變成SM8029。

    做了一個簡單的定位程序,灌進去,運行后,沒看到Y(jié)閃,ERR燈卻亮了!

    研究了一下,找到原因:
    先點開PLC軟件左側的參數,模塊參數,高速I/O
    然后點輸出功能,定位,再點右邊的詳細設置

    [attachment=138992]

    出現一個窗口,感覺有點象QD75的模塊,還有定位數據,這里先不管它,只要讓相關的Y可以用于定位就行。
    在基本參數里,軸1,軸2,軸3,軸4都處于未使用狀態
    可以選PULSE/SIGN 或 CW/CWW
    我選擇了PULSE/SIGN(脈沖加方向)
    Y0脈沖是固定的,方向可以自己選擇。

    其他亂七八糟的就不管了,確定,寫入到PLC。復位。再試,OK!

    最后把做的測試程序發上來,我水平有限,僅能供初學者參考: 3,5U與GS.rar (487 K) 下载次数:556

    希望能對第一次接觸FX5U的人有所幫助!