wzd123456
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 58 個
工控威望: 152 點
下載積分: 2551 分
在線時間: 75(小時)
注冊時間: 2014-11-01
最后登錄: 2017-04-30
查看wzd123456的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-08-27 11:49
一22千瓦電機,帶載運行電流僅10安,在不更換電機的情況下,能否將角接改為星接長期運行,本設備負載基本恒定,望有經驗的師傅多多指教!
ajiang_th
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 204 個
工控威望: 330 點
下載積分: 13737 分
在線時間: 335(小時)
注冊時間: 2010-08-13
最后登錄: 2024-10-29
查看ajiang_th的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-08-27 12:07
可以,因為負載實在是太輕了。但為什么不更換小一點的電機呢,這種應用太浪費資源了。