• «
  • 1
  • 2
  • 3
  • »
  • Pages: 2/3     Go
wang0214
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 4 個
工控威望: 93 點
下載積分: 812 分
在線時間: 3(小時)
注冊時間: 2015-08-31
最后登錄: 2016-11-13
查看wang0214的 主題 / 回貼
12樓  發表于: 2015-08-31 20:13
可以,打開電機接線盒,六個接線柱,三個一排,兩排,原三角接法應該是上下每兩個接線柱一組,用連接片接好,改星型接法是把原三個連接片全部拆了來,把任意一排三個接線柱用兩個連接片短接,電機線接到另外三個接線柱上,因為不知道實際情況,要注意星型中性點可以接地
unorder
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 83 個
工控威望: 177 點
下載積分: 863 分
在線時間: 1(小時)
注冊時間: 2015-08-29
最后登錄: 2018-06-05
查看unorder的 主題 / 回貼
13樓  發表于: 2015-09-01 09:18
不良廠家,也可能備用部分太多
sanlihu
吉圓
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1189 個
工控威望: 1734 點
下載積分: 7546 分
在線時間: 577(小時)
注冊時間: 2012-08-31
最后登錄: 2024-11-02
查看sanlihu的 主題 / 回貼
14樓  發表于: 2015-09-01 10:21
引用
引用第12樓wang0214于2015-08-31 20:13發表的  :
可以,打開電機接線盒,六個接線柱,三個一排,兩排,原三角接法應該是上下每兩個接線柱一組,用連接片接好,改星型接法是把原三個連接片全部拆了來,把任意一排三個接線柱用兩個連接片短接,電機線接到另外三個接線柱上,因為不知道實際情況,要注意星型中性點可以接地

要注意星型中性點可以接地。我實際中沒有見過電機中性點接地的
吉圓電氣 QQ751673698
wzd123456
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 58 個
工控威望: 152 點
下載積分: 2551 分
在線時間: 75(小時)
注冊時間: 2014-11-01
最后登錄: 2017-04-30
查看wzd123456的 主題 / 回貼
15樓  發表于: 2015-09-01 19:19
我今天把37-50安的熱繼電器換成10-16A的然后調到最大,結果運行了半小時熱保護就動作了,造成停產半個多小時,換回原來的50A熱繼電器,開機用鉗流表監測運行電流十幾分鐘發現電流瞬間能到17A,十六點幾安能站住一小會兒,十五點幾安也能站住一小會兒,大多數時間在12-14安處來回晃。大俠幫我選一個合適的熱繼并說明一下選擇原則謝謝。
彭萬生
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1893 個
工控威望: 2102 點
下載積分: 131755 分
在線時間: 1278(小時)
注冊時間: 2013-08-04
最后登錄: 2024-04-17
查看彭萬生的 主題 / 回貼
16樓  發表于: 2015-09-01 19:32
22千瓦電機,怎么著也需要35A到50A熱保護。你的鉗形表不準。從你說的16A熱保護最大都跳,50A不跳,可以猜測應該是40到45A電流附近
liyanjunx
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 164 個
工控威望: 296 點
下載積分: 6669 分
在線時間: 56(小時)
注冊時間: 2012-03-26
最后登錄: 2017-08-30
查看liyanjunx的 主題 / 回貼
17樓  發表于: 2015-09-01 21:38
你的設備電機就是大車拉小貨，有浪費能源之處。
wzd123456
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 58 個
工控威望: 152 點
下載積分: 2551 分
在線時間: 75(小時)
注冊時間: 2014-11-01
最后登錄: 2017-04-30
查看wzd123456的 主題 / 回貼
18樓  發表于: 2015-09-02 06:36
引用
引用第16樓彭萬生于2015-09-01 19:32發表的  :
22千瓦電機,怎么著也需要35A到50A熱保護。你的鉗形表不準。從你說的16A熱保護最大都跳,50A不跳,可以猜測應該是40到45A電流附近

問題是這臺電機的接法是星形接法,功率也就是7-8千瓦而已,電流若達到40A,那不早燒壞了。
lty504351
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 259 個
工控威望: 1193 點
下載積分: 18243 分
在線時間: 317(小時)
注冊時間: 2009-10-12
最后登錄: 2024-09-03
查看lty504351的 主題 / 回貼
19樓  發表于: 2015-09-04 13:39
我認為你應該仔細看看,設備廠家不會無緣無故選用這么大的電機,應該是有它的道理,具體的現場我們沒見,所以也不好妄加判斷
干到老,學到老
zjx559
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 45 個
工控威望: 155 點
下載積分: 724 分
在線時間: 7(小時)
注冊時間: 2015-09-02
最后登錄: 2015-12-26
查看zjx559的 主題 / 回貼
20樓  發表于: 2015-09-04 21:05
22KW的電機沒有用Y形接法的。  不合理的。
hnyyhym
級別: 家園?

精華主題: 0
發帖數量: 525 個
工控威望: 677 點
下載積分: 689 分
在線時間: 2405(小時)
注冊時間: 2010-11-20
最后登錄: 2024-11-05
查看hnyyhym的 主題 / 回貼
21樓  發表于: 2015-09-04 21:31
看到有些回復也醉了,有些人不看清就亂說一通,我就不說那個星形接法了,肯定是可以的,熱保護器你就用jr36-20 14-22a的就行了,這個22kw電機滿負荷時相電流可以達到25a,根據平常電流12-14a,有時17a,所以你把熱繼電器調到22a就行,萬一設備出問題,電流過大,熱繼電器肯定會動作,又不會燒電機,平常不會誤動作,供參考,不對勿怪。這里面有一個關于無功功率的問題,不知搞自動控制的各位大俠對電工技術是不是也很了解呢?
wxr2007
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 36 個
工控威望: 199 點
下載積分: 13342 分
在線時間: 102(小時)
注冊時間: 2008-08-18
最后登錄: 2021-03-17
查看wxr2007的 主題 / 回貼
22樓  發表于: 2015-09-05 11:18
完全可以
騎著兔子攆狗
初學,請多關照!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 244 個
工控威望: 370 點
下載積分: 11699 分
在線時間: 288(小時)
注冊時間: 2015-12-07
最后登錄: 2024-10-28
查看騎著兔子攆狗的 主題 / 回貼
23樓  發表于: 2015-12-30 10:52
大馬拉小車,廠家這么配置有兩種可能:一起動力矩大。二為了獲得良好的制動性能,所以不建議改變接法。三千瓦以上的交流異步電動機不適合Y形長期運行。
  • «
  • 1
  • 2
  • 3
  • »
  • Pages: 2/3     Go