伺服反饋給PLC的脈沖的這條線可以多長,
PLC用高速計數接收,的但伺服與PLC距離很長,有30-40米,可以用嗎
459824626
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 16 個
工控威望: 158 點
下載積分: 897 分
在線時間: 27(小時)
注冊時間: 2013-08-24
最后登錄: 2022-05-24
查看459824626的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-08-24 21:09
可以,但是要用差分的信號。做好屏蔽