樓主  發表于: 2015-08-24 19:36
麻煩問下用三菱PLC的N:N通訊,數據寄存器和輔助寄存器不夠用,假如我要傳送20個數據。怎么做呢?
gaoshanyeyun
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 51 個
工控威望: 245 點
下載積分: 366 分
在線時間: 228(小時)
注冊時間: 2010-04-12
最后登錄: 2024-10-06
查看gaoshanyeyun的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-08-24 21:32
分批傳嘛,這有啥難度。就是速度慢點,我想你用NN網絡也不會有太高的實時性要求了。
樓主留言:
能不能告訴我一下具體怎么做呢!謝謝
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(lay111) 好貼好貼!
    gaoshanyeyun
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 51 個
    工控威望: 245 點
    下載積分: 366 分
    在線時間: 228(小時)
    注冊時間: 2010-04-12
    最后登錄: 2024-10-06
    查看gaoshanyeyun的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2015-08-24 21:35
    要快就用以太網
    gaoshanyeyun
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 51 個
    工控威望: 245 點
    下載積分: 366 分
    在線時間: 228(小時)
    注冊時間: 2010-04-12
    最后登錄: 2024-10-06
    查看gaoshanyeyun的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2015-08-25 22:13
    自己定個簡單的協議就行了,用計數配合變址寄存器,計數值用傳送成功回授信號增量計數。
    別說20個字,就是2000個字也沒有問題。這樣簡潔,高效,最大化的通訊利用率。
    譬如要傳送D100-D1199
    一次傳4字
    BMOV D100z0 至交換寄存器 K4
    Z0=N*8
    接收也一樣
    gaoshanyeyun
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 51 個
    工控威望: 245 點
    下載積分: 366 分
    在線時間: 228(小時)
    注冊時間: 2010-04-12
    最后登錄: 2024-10-06
    查看gaoshanyeyun的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2015-08-25 22:19
    其中交換的第5個字內寫一個標示其值為N,方便接收方利用其變址寄存器安放接收到的數據。盡量做到數據存儲編號一致,整齊。