老大很悲傷
冰凍三尺非一日之寒
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 286 個
工控威望: 525 點
下載積分: 4023 分
在線時間: 173(小時)
注冊時間: 2011-11-02
最后登錄: 2024-12-25
查看老大很悲傷的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-08-19 13:03
早上有人聯系去改個柜子,如圖片,西門子300的PLC,本人對西門子不是很懂,有些問題想請教請教,先謝過~~~
工程很簡單,加一組IO模塊,增加8個如下圖接觸器,不知道S7-300可以輸出多大的電壓,能否直接驅動下圖的接觸器,接觸器旁邊是輔助觸點,不知道接線圈的A1,A2在哪?現場也沒仔細找。負責人說只增加這些東西,我說應該要加24V中間繼電器控制大的接觸器,他說不用,想請懂的解釋解釋。我感覺那負責人也搞不懂,特來此地請教。感謝!
hezongfan
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 161 個
工控威望: 312 點
下載積分: 4937 分
在線時間: 64(小時)
注冊時間: 2013-09-19
最后登錄: 2019-05-06
查看hezongfan的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-09-18 09:28
施耐德斷路熱繼復合繼電器